6
消防泵组试验互投功能,现场泵组控制箱内无热继电器15
消防泵组怎样模拟互投功能?现场泵组控制箱内无热继电器,是变频器,在不拆除去往泵组线路的情况下
MTU****zNzE | 2022-01-05 13:00:35 举报 浏览(213)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

l77sr2022-01-06 12:42:29

最好去查一下设计,怎么会用变频器,不符合规范,还浪费钱。

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-12 00:11:00

找一下相关的控制柜的图纸,看看图纸怎么设计的?看看最初是怎么个意思?怎么个原因?排查一下

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-10 10:54:23

最好还是鸭,严格按照规范来执行,一旦出了问题,我挺麻烦的的。

回复 · 0
0
15817****36282022-01-05 15:34:45

变频器有故障辅助触点ABC

回复 · 0
0
搬砖户2022-01-05 14:33:51

如果没有自动故障切换,门上应该会有手动旋钮选择切换,如果都没有,那对不起,整改。

回复 · 0
0
金辉2022-01-05 13:49:07

看你的原理图有没有设计互投功能,没有功能怎么投


回复 · 0
0
已解决个消防问题