[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
麻烦问一下各位师傅喷淋泵报启动故障什么原因
麻烦问一下各位师傅喷淋泵报启动故障什么原因
  
禄志荣 | 2022-01-05 07:58:13 举报 浏览(245)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

l77sr2022-01-06 13:07:46

带上工具、万用表、编码器去现场把模块拆下来检查。

这种故障要及时修复,不然出了问题你要负刑事责任的。再看看压力开关动作、水炮的信号蝶阀动作,我觉得你不但要学习专业知识还需要多了解一下相关的法律法规。

回复 · 0
2
13911****40552022-01-06 22:47:22

排除模块问题的话就是主机后边多线盘上电阻脱落了,启动和反馈都要压电阻

回复 · 0
1
聂传铸2022-01-05 13:38:04

查看一下启动模块的各线路有没有问题,如果线路没问题,更换一个模块试试。

回复 · 0
1
liwei2602542022-01-05 08:10:41

去现场看看你控制模块是不是24V没有了


回复 · 1
1
快乐是福2022-01-11 00:19:35

需要排查一下模块和线路是否正常测量一下,用万用表测量一下,如果说都正常,那只能是排查一下泵的控制柜

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-09 07:16:41

潘联泵启动故障,首先需要排查是不是模块的问题?还有24路路线路的问题,如果说消防这边没人给他控制柜那边。

回复 · 0
0
已解决个消防问题