关于电气火灾监控探测器规格的问题30
问一下电气火灾监控探测器安数规格怎么配 是不是强电箱上的计算总电流多少安,配的探测器不低于这个安数就行啦,不小于剩余流量2倍是啥意思
17724****3694 | 2022-01-05 07:39:56 举报 浏览(154)

3
条回答
搬砖户2022-01-05 08:43:41 提问者采纳

强电箱图纸设计容量如果是100A不小于流量的2倍那就是200A,实际使用的话,一方面考虑成本,一方面强电箱的安装空间要合理,图纸设计容量100A就选择火灾探测器100A就可以,探测器零火线要同时探测。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-09 07:16:10

楼上两位大哥讲的挺好的,可以参考一下两位大哥的建议,如果还有其他的问题可以咨询我,谢谢。

回复 · 0
0
王先生2022-01-05 09:38:32

一般情况下 互感线圈测剩余电流值标准要求好像是不能超过500mA

特殊项目根据特殊需要设计院可能会根据实际情况进行配置设备。

安装也有一定需求。一般设备分为开口式和闭口式。闭口式需要发至配电盘厂提前安装。开口式相对灵活一些但是灵敏度和稳定性可能也有所变化。

目前主流品牌施耐德 西门子 都比较好。

一般情况下大功率设备保护在设备最近配电柜中

日常设备保护在楼层或者区域的配电柜即可。