6
泰和安消防主机3016,回路搞乱了,怎么调整恢复。
施工队挖机把消防总线6回路挖断,没有按原来回路搞乱了接线,现在主机显示点位与实际位置不符,怎么去调整,谢谢师傅们指教。
匿名用户 | 2022-01-04 22:00:06 举报 浏览(229)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

聂传铸2022-01-05 08:28:23

将回路线逐条接入回路测试,如果接入回路无大面积故障,测试几个特殊设备,与主机显示无异,说明就对上了。用此方法依次对其他回路进行测试连接。

回复 · 0
2
一生2022-01-04 23:33:56

测试烟感或者按下手报消火栓,确定主机报警的回路与现场的设备一一对应,然后重新调换回路板接线

回复 · 0
2
火焰蓝2022-01-09 07:13:56

回路如果搞乱了,首先要找到原版的回路编码表,如果没有,可以咨询厂家技术人员,他们一般都有备份的,让他们来帮忙调整一。

回复 · 0
1
黑马62022-01-05 11:30:54

关掉主机,把1回路线短接,在挖断的地方用万用表蜂鸣档找到导通的两根线就是1回路。然后到1回路的现场把信号线短接,再到挖断的地方找到导通的一组线,两组线连接起来就完成……其它回路也这样查找就Ok了

回复 · 0
1
zj820122022-01-05 06:10:54

你这区分回路很简单,随便不同回路拆个手报或者模块下来看编码或者读码(每个回路相同编码烟感有可能,如果模块或手报一样,恭喜你中奖了,再多拆几个手报核对),再和主机回路信息对下,对上就调整回路线

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-11 00:17:20

建议联系当时编程的厂家,直接联系当地太和的厂家就可以,他们有他们会有备份的,让他们帮忙处理一下

回复 · 0
0