求问各位师傅大神海湾gst5000报消火栓和喷淋启动故障什么原因
求问各位师傅大神海湾gst5000报消火栓和喷淋启动故障什么原因
  
禄志荣 | 2022-01-04 16:22:47 举报 浏览(173)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-10 02:50:15

先排查线路模块消防设备这边没有问题,批其次就是要看看是不是泵控制柜存在问题哈!

回复 · 0
2
火焰蓝2022-01-08 00:14:10

首先需要排查模块二的启动线路有没有问题?如果说没有问题,那就需要排查一下控制柜那边的线。

回复 · 0
1
学海无涯2022-01-05 11:43:49

启动故障可以查一下模块的24V电有没有问题,接线和模块本身都没问题的话,就查一下线路

回复 · 0