[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
线路检查不接地 也不短路 但是一通电电压就降低到0.1v 请问这是什么情况 ?
匿名用户 | 2022-01-04 14:28:38 举报 浏览(219)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-10 02:47:37

假设线路都排查啦都有正常,那就可能是某个设备坏了,需要恋检查出来哈,更好换啦,不然还是会报故障滴

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-08 00:12:50

如果说确定线路实在是没有问题,那就该排查是不是哪个设备坏了?导致的可以分段排查一下,看看有的时候可能是延安或者是模块的几率大一些

回复 · 0
0
mymy2022-01-05 13:09:25

空载回路电压正常,可以后面单独带一个设备看看,还是正常说明回路板没问题,多半就是现场某个设备坏了的原因,可以分段带载设备排除

回复 · 0
0
金辉2022-01-04 16:01:46
  1. 回路中某一个设备坏了,不通电量不出短路的,主要查控制类模块

  2. 回路板坏了带载能力不行,

回复 · 0
0
liwei2602542022-01-04 15:29:49

肯定接地或者短路了。仔细检查一下线路。

回复 · 0
0
已解决个消防问题