[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
排烟和排风合用一台风机,排风风机低速运行启动,排烟输入模块能否收到反馈信号,请叫各位大神,谢谢。
匿名用户 | 2022-01-02 09:35:25 举报 浏览(314)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2022-01-02 10:17:11

一般,双速风机消防系统接的是高速反馈,低速一般不接入消防系统,如果建筑有楼宇自控系统(bas)的话,会接入bas系统。

回复 · 0
3
火焰蓝2022-01-07 06:30:05

双速风机,双速的排烟风机,一般情况下,低速是不会收到主机收到反馈的,只有在高速运行情况下会有反馈。

回复 · 0
0
快乐是福2022-01-03 06:27:33

低速分期一般是不会介入反馈信号的,这个反馈信号就是接的他的接触器交流接触器或者k bo控制保护开关的开关的一个反

回复 · 0
0
suiyaji2022-01-02 15:17:09

不能接收模块反馈的。高低速是单独切换的,排烟控制的高速线路没启动,模块不会反馈的。

回复 · 0
0
金辉2022-01-02 09:39:20

双速风机分别靠各自交流接触器控制的,低速的排风反馈一般不接入消防主机,接入另外的监控系统

回复 · 0
0
已解决个消防问题