请问各位大神,排烟风机启动,消防输入模块收不到反馈,是什么问题,谢谢。
匿名用户 | 2022-01-02 08:35:46 举报 浏览(338)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-01-02 08:43:09

1、直接短接模块反馈端看有没有反馈,若没反馈,换模块

,若有反馈,查反馈线致接线端子有无断线或接触不良

2、模块和线都好的情况下,查控制柜反馈端子致启动交流接触器常开点的线路和接线情况

回复 · 0
3
火焰蓝2022-01-07 06:28:54

首先可能是模块坏了,更换一个新的模块试试,如果模块没问题,就去排查一下他的反馈触点否正常。

回复 · 0
0
liwei2602542022-01-04 07:50:35

反馈线路接错了,或者接触触点不好使了


回复 · 0
0
快乐是福2022-01-03 06:24:29

可以先更换一个消防模块试试,一般情况下模块可能坏了,如果模块换了,还是没不行,那就是去买目标查看一下他的常开反是否正

回复 · 0
0
15817****36282022-01-02 18:57:03

短接反馈端看看主机能不能收到,如果可以收到就是交流接触器反馈端子故障或者反馈线故障。

回复 · 0
0
消防2022-01-02 12:21:26

按楼上的步骤处理就行

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2022-01-02 10:23:06

万用表测试下模块信号线,看是否正常,如果正常,大概率是模块问题。替换个模块试试。(正常情况下,模块损坏,主机端会报故障的,没有没有,看看查询中的回路状况。看看这个模块地址是否在回路里)

回复 · 0
0