模块最好选用脉冲输出的,脱扣线圈220。到中间继电器线圈,中间继电器常开点接入火线,对应另一端接断路器脱扣的线,脱扣另一根线接N,断路器上面一般在右侧接反馈,F11公共端,F12 F14 断路器断电状态用通断档测F11和几号线是通的就可以接反馈。
这个肯定是需要看你的脱扣器的线圈是多大的,如果是24分的,直接连接就可以,如果是220的,需要加继电器来实现。
24v直接用继电器反馈信号,输出24v接脱扣器,这个反馈继电器故障可以误反馈。
220的需要空开取电,一样的接法,不过220的一般有辅助触点,反馈信号线直接接哪里更好,这样是真断电反馈。
得看你哪种脱扣器,有220v的和24V的,再按模块接线。