依爱8000M主机如何将烟感编程修改成温感50
如题,这系统太不友好了,将烟感编程修改成温感,编辑汉字也不好操作,哪位大师解答一下
大 海 | 2022-01-01 15:47:21 举报 浏览(213)

4
条回答
如此而已2022-01-04 19:04:37 提问者采纳

进入调试模式,找到要更改的报警点位,更改类型,再找到地址定义,在面板上就可以操作。

回复 · 1
0
火焰蓝2022-01-06 00:15:57

可以看一下说明书,如果说明书看不懂,最好咨询一下厂家的技术人员,让他们帮忙指导一下专业的事,让专业的人员来做。

回复 · 0
0
快乐是福2022-01-03 06:21:32

依安的主机设计编程的问题,尽量联系一厂家的技术人员。很多专业的知识必须他们来

回复 · 1
0
15817****36282022-01-02 19:06:45

不是编辑汉字,这个是改物理位置。直接改定义,或者重新注册。


回复 · 0
0