9
北大青鸟的5142输入输出模块可以用强启跟强切吗
匿名用户 | 2022-01-01 01:47:07 举报 浏览(428)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2022-01-06 00:15:29

北大青鸟的5142输入模块是可以使用枪械的,没有问题,按照接线方法家就行。一个中间继电器。

回复 · 0
0
mymy2022-01-03 22:25:46

最新的可以,默认脉冲,可以接强切,风口。编码器正常编码外,给编个208

可以持续输出,可以用来接风机应急。无源只能用5141

回复 · 3
0
快乐是福2022-01-03 06:21:01

青鸟的北大,青鸟的5142输入输出模块肯定可以和墙漆使用的,你可以按照说明书来接线

回复 · 0
0
Fire℡¹⁷2022-01-02 05:27:09

5142模块输出方式分为:脉冲输出和电平输出。但是电平输出不稳定,电梯迫降,强切,强启,最好用5141模块

回复 · 0
0
葛冯2022-01-01 13:45:24
可以的
回复 · 0
0
13339****88702022-01-01 10:32:33

5142可以用

回复 · 0
0
zj820122022-01-01 08:55:17

5142二线制是有源输出,常用于控制排烟阀、防火阀、送风口、强切等电磁动作类设备

回复 · 3
0
黑马62022-01-01 08:50:22

电梯迫降也可以……????????

回复 · 0
0
15271****99912022-01-01 07:21:40

可以的

回复 · 0
0
已解决个消防问题