[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
13
海湾报警控制器一条回路电压正常还是报故障
海湾报警控制器,故障报的是一条回路里的全部设备,一会报50多个,一会报100多个,一会报一条回路里的全部故障。电压正常,拆开量没接地没短路。
  
| 2021-12-31 23:08:40 举报 浏览(360)

13
条回答
商业代打一二三级消防2022-01-02 13:23:11 提问者采纳

我之前遇到过,线路没问题,阻值正常,换过回路卡还是乱报故障,主板坏了。确定问题后可以芯片扣下来装到新主板,不需要重新调试。

建议两手准备,回路卡和主板卡

回复 · 0
2
bufangqi82022-01-01 13:11:57

回路板坏了,换回路板解决问题

回复 · 0
1
夏日阳光2022-01-12 14:38:16

回路板出口电压多少,现场电压是多少,考虑总线和电源串了

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-06 00:14:59

我先排除一下,看看是不是线路存在短路?或者是接触的问题,如果没有,那就排查一下设备,看看设备是不是哪个设设备?

回复 · 0
0
快乐是福2022-01-03 06:20:35

首先得排查一下是不是某个设备损坏导致的?然后再次再去把线路从主机后面断开,分段排查线路有没有短路或者接地?

回复 · 0
0
消防维护保养2022-01-02 23:31:17

也有可能某个点唉水泡

回复 · 0
0
15817****36282022-01-02 19:12:39

查看是否接地,如果没有接地把回路线调换一下,如果还报。

如果还报可能是接口卡有问题,不过有电压而且一个卡就不是母卡有问题了,概率不大。

先把正负线调换一下,有可能串线了。


回复 · 1
0
王小伟2022-01-02 08:20:29

检查一下线路有没有接地,短路隔离器是否有损坏的,或声光有坏的

回复 · 0
0
葛冯2022-01-01 13:46:09
看看短路隔离器
回复 · 0
0
笑傲2022-01-01 10:23:25

虚接  查一下 接地

回复 · 0
0
l77sr2022-01-01 09:59:52

接地了吧,去现场看看有没有装修改造施工的或者漏水的地方

回复 · 0
0
15271****99912022-01-01 08:28:45

你看故障数量一会多一会少就是线路问题,反之连号报故障就是线路断路

回复 · 0
0
景雪峰2022-01-01 08:12:52

检查线路有没有接地

回复 · 0
0
已解决个消防问题