小区1栋楼声光、烟感、箱报、手报故障197个,怎样处理。
小区1栋楼声光、烟感、箱报、手报故障197个。
  
翟軍 | 2021-12-31 08:23:22 举报 浏览(307)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

LJXF2021-12-31 08:57:25

故障这么多,除非很老的小区,设备都出了毛病。大概率是,总线回路出了问题,线路或者设置等问题。

回复 · 0
1
学海无涯2021-12-31 08:38:35

这个就比较明显了,应该是整个回路故障了,最大可能就是总线和回路板的问题,你可以先查查这两样

回复 · 2
1
火焰蓝2022-01-05 00:09:53

需要找专业的人员进行排查,如果说没有一些消防技能基础,建议不要去动,否则,故障会越修越多,可能会。

回复 · 0
0
快乐是福2022-01-01 07:34:13

这肯定是长期积累的故障,需要一个一个的排查,看看是设备问题还是线路问题,还有的大多都是设备接触不良导致的

回复 · 0
0
l77sr2021-12-31 15:21:36

从回路板断开检查,找一家维保单位吧,你这样如果不处理会越来越严重的。

回复 · 0
0
王小伟2021-12-31 14:55:31

检查总线输出,可能是断线或者短路,分段检查

回复 · 0
0
金辉2021-12-31 12:33:27

老小区才197故障主要是地下室潮湿造成的吧?没有维保单位就找一家有能力维修的消防服务单位报价维修

回复 · 0
0
刘琴胜2021-12-31 10:49:23

这只能从主机开始慢慢查了。先确定主机到单元楼的主线有没有问题,如果主线没有问题再从楼层电井里找到回路主线找个中间层把主线上下断开,排查上下哪里的问题,然后一一排查找到短路或接地的地方,

回复 · 0
0
13424****88732021-12-31 08:37:12

1万块,半个月搞定

回复 · 1
0