[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
北大青鸟5141的模块代替广播模块是不是需要加继电器,求具体接线方法???
匿名用户 | 2021-12-31 06:34:56 举报 浏览(393)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Jun2802021-12-31 11:24:21

还有一种,如果没有电源线,广播线可以一根直接接喇叭,一个经过模块常开点控制。

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-12-31 09:23:13

我补充一点,如果你有正常广播需要,比如,放个背景音乐啥的,那么,你在以上两位大佬的方法上,把正常广播接在继电器的一对常闭点上,这样,平时即可实现正常广播,应急使用时,继电器动作后,会切到应急广播(即:接常开接点的消防广播接通,而常闭动作而断开)

回复 · 0
1
火焰蓝2022-01-05 00:09:22

应该是需要加继电器的。加上继电器应急广播会比较稳定可靠安全一些

回复 · 0
0
快乐是福2022-01-01 07:32:53

确实是需要加继电器的,5141的模块是一个两厢制的魔盒是需要的,加一个鸡

回复 · 0
0
金辉2021-12-31 08:28:08

1.5141为二线制模块,用作广播模块需要借端子箱内24V电源

2.接线方法:24V电源正极接模块6,继电器线圈一端接电源负极,一端接8,广播线接继电器2组常开点,二进二出

3.如果分层带广播,带的不多不需要继电器。

回复 · 0
0
mymy2021-12-31 07:52:44

需要, 24 v正6进8 出和负极一起接继电器24供电端,广播线接两组常开,一进一出

回复 · 0
0
已解决个消防问题