紧急求助,请各位大神现身(诺帝菲尔联网问题)1000
一个维保项目,两台诺帝菲尔3030主机用光纤连接通讯,目前报节点通讯故障,这个主机我没弄过,有精通此道的大佬么,请指点一二,不胜感激。!
          
代号:小蚂蚁 | 2021-12-30 17:58:29 举报 浏览(644)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

福哥2022-01-05 12:41:06

24v电源呢,是不是少了电源。D+,D-应该要接一个9-24v电源。

回复 · 1
0
火焰蓝2022-01-04 07:16:47

测量一下,看看线路是不是有些虚的问题?项目如果没有问题就得排查,是不是设备带的设备是不是坏了?更换一个试试,看看能不能恢复正常?

回复 · 1
0
快乐是福2022-01-01 07:29:40

和各位大佬分析的一样,应该是光纤线路通讯的问题,建议你换一个新的线路试试,看看能不能正常尝试一下?

回复 · 1
0
毕文杰2021-12-31 08:17:16

先打光看看光纤通吗,

回复 · 1
0
15817****36282021-12-30 20:29:14

分机搞个故障或者火警看看有没有tx闪灯通讯。

看看通讯卡端子有没有松了。

光纤转232这个不是can那么不稳定一般都会直接报没有突然恢复。

回复 · 1
0
zhao112021-12-30 19:21:28

通讯故障,你换一根光纤试试,接口看一下。

回复 · 0
0
马石磊2021-12-30 19:05:36

不是大佬。看你的图片光纤转换器的rx和tx的灯不亮。用红光笔打一下光看是不是光纤断了

回复 · 1
0