3
请问:日常的强弱电桥架内电缆正常温度是多少?50
18851****5756 | 2021-12-30 15:27:58 举报 浏览(185)

3
条回答
聂传铸2021-12-31 08:29:15 提问者采纳

电缆正常工作时的温度和导体材料无关,而与绝缘材料有关。电缆若是聚氯乙烯绝缘,最高导体工作温度为70℃,如果是交联聚乙烯绝缘,最高导体工作温度为90℃。通常导体和电缆外表有20到40度的温差,我觉得在正常工作时,电缆表面不应有烫手的感觉。

回复 · 2
1
一生2021-12-30 17:54:22

一般弱电桥架内电缆等同于室温,强电桥架看所连接的控制柜及设备的功率,一般盖好盖板会比室温高一点,其实最主要的发热点在控制柜以及电缆接头处

回复 · 0
1
zhao112021-12-30 16:33:30

正常室温

回复 · 0
0
已解决个消防问题