[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
海湾火灾显示盘101z怎么设置,按用户编码显示25
101z火灾显示盘用编码器怎么设置?怎么才能设置成定显,也就是按用户编码显示,5000的系统!
沉淀的思绪 | 2021-12-30 11:50:36 举报 浏览(299)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

聂传铸2022-01-05 14:58:05

火灾显示盘共有五种显示方法:全显、楼区显示、三层显示和单层显示(二种)方式,由该火灾显示盘的用户编码的第四位数字来设定:

0:全显方式,整个系统内的火警均可在这个火灾显示盘上显示。

1:楼区显示,显示火灾显示盘所在楼区的火警信息。

2:三层显示,显示楼区内火灾显示盘所在楼层和上下相邻楼层的火警信息。

3:单层显示,显示楼区内火灾显示盘所在楼层的火警信息。

4:单层显示,显示整个系统各楼区内火灾显示盘所在楼层的火警信息。

我们假定第十三回路的通讯板的第二条网络上的25号火灾显示盘和上例中点型感烟探测器处在相同的楼区和楼层,我们要求它进行单层显示。

8bcce17cb028dab804f8a5a70f77d83c.jpg

回复 · 0
1
zhao112021-12-30 16:33:57

电脑连接主机直接修改,我也这么干的

回复 · 0
1
火焰蓝2022-01-04 07:12:54

根据层显里面二次码,号码决定楼层。需要主机里面查看号码对应楼层可以私聊,希望能够帮到您。

回复 · 1
0
快乐是福2022-01-01 07:25:52

一般情况下,爱玩火灾钱是怕的,1001z一般是联系连电脑设置的。或者是硬编码也可以

回复 · 0
0
bufangqi82021-12-30 13:22:37

电脑连接主机直接修改,我都这么干的

回复 · 3
0
已解决个消防问题