海湾3200火灾控制器回路板总是烧
回路板烧坏好几个了,是怎么回事
匿名用户 | 2021-12-30 10:01:25 举报 浏览(211)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-12-30 12:08:21

线路短路或者设备短路,以及传入其他强电线路,建议查下线路,多加点隔离模块

回复 · 0
1
火焰蓝2022-01-04 07:09:33

那是老设备,还是新设备,一般的新设备32个点一个回路,你看一下是不是线路的问题?线路没有问题,还得排查一下是不是设备?

回复 · 0
0
快乐是福2021-12-31 00:18:18

可能是线路的问题,建议排查一下线路有没有接路接地或者是短路的问题?分段排查一下

回复 · 0
0
zj820122021-12-30 16:25:37
  1. 检查与回路板连接的回路母板供电电压

  2. 检查回路信号线电流,看是否24伏电源穿入回路信号线

回复 · 0
0
商业代打一二三级消防2021-12-30 10:48:48

没装隔离模块吗。量一量有没有接地,线路阻值多少?

回复 · 0