主控室分控室是起泵的逻辑关系是什么
消防主控室和分控室都可以起消防水泵房消防水泵吗?自动状态下分控室信号传到主控室由主控室起泵还是直接到泵房显示状态给主控?手动状态下,分控室主机能不能直接启动水泵?主控室和分控室对分控室控制区域功能上有差异吗?分控室要不要设置人员值班?
the3rday | 2021-12-29 20:09:05 举报 浏览(246)

4
条回答
火场逆行者2021-12-30 15:22:55 提问者采纳

消防主控制室和消防分控制室是都可以启动水泵的,但是设备自动主控可以操控分控室内的所有设备,分控室仅可启动分控室的设备。自动状态下分控室信号传到主控室由主控室起泵还是直接到泵房显示状态给主控,手动状态下,分控室主机可以直接启动水泵。主控室和分控室对分控室控制区域功能上没有差异,分控室要设置人员值班

回复 · 0
2
一生2021-12-29 21:00:02

分控制室和主控制室要求是一样的,只不过唯一一点是主控制室能显示分控制室的报警信息,除此之外没有任何区别,主控室的功能及人员分控制室一样得拥有

回复 · 0
3
快乐是福2021-12-31 00:17:01

首先有主消防控制室和分消防控制室属于控制中心报警系统。

  当有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。

  主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。


回复 · 0
1
火焰蓝2022-01-03 06:38:00

主控制室和分控制室的逻辑关系。大体的要求都是相通的。风控制只是需要人员值。

回复 · 0