1
劳士应急照明系统 求大神指点20
劳士应急灯为什么会一直常亮着灯,现场电源箱还没有和应急主机联网。怎么调一下不让应急灯常亮
    
匿名用户 | 2021-12-29 08:02:10 举报 浏览(248)

1
条回答
丁工2021-12-29 10:27:04 提问者采纳

常见二原因,

一,市电监测小盒子没接入普通照明220,图中市电监测小盒子没接线;这会触发自动联动应急(相当于停电联动)。这时候,箱子全部照明灯点亮了。也可以临时拆掉市电监测小盒子一根连线屏蔽。

二,因为没联网,通讯中断联动点亮触发了,右边铁盒子下层板子右下角红拨码开关第八位拨上去临时屏蔽。GB51309要求联网中断自动点亮应急。

还有多种可能点亮的可能(不常见或只是局部点亮)。。。这些厂家技术员很熟悉容易搞定嘛,经常是因为串货来的无正规技术支持搞不定,逼逼叫!抵制串货!

回复 · 1