请问泛海三江气体灭火 放线需要放几组线?JB-QBL-QM300/4 跟JB-QBL-QM210这两个产品是一样的吗?50
玉米小夫 | 2021-12-29 07:42:24 举报 浏览(288)

3
条回答
19935****51972021-12-29 11:19:34 提问者采纳

声光和放气灯需要信号和电源。这是个多区的主机,每个区还需要放两根专线从钢瓶到主机,作为启动和反馈用

回复 · 1
0
火焰蓝2022-01-03 06:34:29

一般的情况下都是需要两组相的,一个是信号线,还有一个是电源24伏线路,一般都是这么安装的,具体的可以

回复 · 0
0
快乐是福2021-12-31 00:12:08

两个型号的产品是略有区别的,可以私聊给你发一份详细的说明书,希望能够帮到您