分消防主机怎么把报警信号接回消防总主机
总机是11s,有一台分机壁挂机,现在要把分机的报警信号接回11s主机,两台都是青鸟主机,请问是加联网卡方便还是拉线加模块方便?
      
匿名用户 | 2021-12-28 15:34:24 举报 浏览(283)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

聂传铸2021-12-28 20:13:59

用联网卡是正规做法,建议用联网卡,要做就一次性做到位。

回复 · 0
1
金辉2021-12-28 16:32:44

1、如果现场有预留线供CAN联网,就直接连网卡,可以显示分机所有信息

2、没有线就只能就近接模块分机信号反馈报警,只能看到反馈信号

回复 · 0
1
火焰蓝2022-01-03 06:31:32

一般情况下是使用联网卡比较操作起来方便多了,联系青鸟的厂家技术人员,联合一下帮你解决这个问题。

回复 · 0
0
快乐是福2021-12-30 00:15:22

用联网卡连接是最方便,最实际的建议,咨询一下青岛主机的厂家技术人员,上门帮忙指导一下

回复 · 0
0
消防打工人2021-12-28 22:58:29

加联网卡放屏蔽双绞线做控制器联网可以显示全部报警信息还能实现远程控制和自动联动功能。如果用加模块的模式只能传输一个报警的开关量信号,而且无法实现远程控制,更不用说自动联动了。