智能液位器显示异常已经对调了正负极
液位器为什么显示为负数 低调了正负极还是这样
  
匿名用户 | 2021-12-28 15:16:13 举报 浏览(322)

6
条回答
爱拼才会赢62021-12-28 19:38:24 提问者采纳

IMG_20211228_193511.jpg

回复 · 1
1
快乐是福2021-12-30 00:14:41

个人根据经验来判断,应该是传感器坏了,你更换一个新的传感器试试,看看能不能恢复正常?一般情况下,传感器很容易坏的

回复 · 0
1
zj820122021-12-28 17:48:19

1、检查柜内内置24伏供电开关电源

2、去水池把传感器提起来再放下去

3、更换水位压力传感器,就水池子里面那个像话筒一样的东东

回复 · 0
1
2021-12-28 19:46:50

首先测量显示器的传感器的输入端有没有24v的电压,如果有到现场测量现场的线有没有24v。如果有把传感器放入水中,接上一根线,另一根线和万用表串联(把万用表调到直流电流档60ma)如果万用表不显示电流多半是传感器坏了。

回复 · 0
0
防消使者2021-12-28 19:29:36

更换液位传感器,看看是否显示正常,如果不显示就更换一套

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-12-28 16:45:14

骚年,想当然啦,显示负数就调换线头?哈哈,应该是探头问题,换了吧!呶,就是这个:

IMG_20211228_164201.jpg