已解决30525个消防问题

TM3914常闭防火门监控模块接线图

产品参数及特点  
*产品参数:总线24V(15V~28V脉冲电压);  
*线制:无极性二总线,电子编码;  
*工作电流:≤2.0mA;  
*模块不需区分单、双门;  
*总线与输入端之间完全隔离设计,提高抗干扰能力;  

*准确区分输入线开路(输入线故障)、门关闭、门开启三种状态。  


TM3915常开防火门监控模块接线图  
注意:电动闭门器根据出线方式不一样,有四线制、五线制、六线制三种,接线需根据闭门器要求接线,如下所示:  

四线制电动闭门器接线图,根据反馈信号可分为以下两种:  

(四线开门到位接线方式)  

(四线关门到位接线方式)  


五线制电动闭门器接线图:  


六线制电动闭门器接线图:  


产品参数及特点  
*产品参数:总线24V(15V~28V脉冲电压);电源DC20V~DC28V;  
*线制:无极性二总线,电子编码;无极性24V电源线;  
*工作电流:总线≤2.0mA;电源≤200mA(双门)、电源≤100mA(单门);  
*模块不需区分单、双门;  
*总线与输入端之间完全隔离设计,提高抗干扰能力;  
*准确区分输入线开路(输入线故障)、门关闭、门开启三种状态。