排烟阀平时保持关闭状态,火灾自动报警系统通过输入输出模块控制排烟阀开启并接收阀门的开闭状态信号。发生火灾时报警控制器接收到火警信号并确认后联动打开排烟阀,接收到排烟阀开启的信号后联动启动对应分区的排烟风机,将燃烧产生的有毒热烟气通过排烟风道排出室外,为人员逃生争取时间并在一定程度上抑制火势蔓延。因为热烟气向上飘散,所以排烟阀通常安装于室内空间上部的储烟仓内。 送风阀平时保持关闭状态,火灾自动报警系统通过输入输出模块控制送风阀开启并接收阀门的开闭状态信号。发生火灾时报警控制器接收到火警信号并确认后联动打开送风阀,接收到送风阀开启的信号后联动启动对应分区的送风风机,将新鲜空气送入疏散通道内,保证疏散楼梯和前室内保持正压,阻止有毒烟气进入疏散通道,保证疏散通道内的人员安全。所以送风阀通常安装于疏散楼梯间内和前室的下部 防火阀平时保持开启状态,火灾自动报警系统通过输入模块监视防火阀的开闭状态。发生火灾时当进入通风、空调系统风道内的热烟气温度超过70℃时防火阀关闭,防止烟囱效应,阻止火势通过通风、空调系统风道蔓延到其他防火分区。所以防火阀通常安装于通风、空调风道穿越楼板或防火分区隔墙处,还有风道穿越重要设备机房的隔墙处也应安装防火阀。 排烟防火阀平时保持开启状态,火灾自动报警系统通过输入模块监视排烟防火阀的开闭状态。发生火灾时当进入排烟系统风道内的热烟气温度超过280℃时排烟防火阀关闭,阻止火势和热烟气通过排烟系统风道蔓延到其他防火分区或烧毁排烟风机使火势蔓延到室外。所以排烟防火阀通常安装在排烟风道穿越防火分区隔墙处、竖向排烟风道与水平排烟风道连接处的水平风道上和排烟风机入口处。排烟风机入口处的排烟防火阀除了要链接输入模块将开闭状态信号反馈给火灾自动报警控制器,还要通过直接连接线连锁风机在排烟防火阀关闭时停止对应的排烟风机。